白癜风怎样能治疗好吗 http://www.xxzywj.com/m/每天学点临时用电25一施工现场照明用电安全管理要求
1.施工照明一般要求
(1)在坑洞内作业、夜间施工或作业厂房、具场道路、仓库、办公室、食堂、宿舍及自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内,不得只设局部照明。
(2)停电后作业人员需要及时撤离现场的特殊工程,例如夜间进行高处作业的工程以及自然采光很差的隧道、深坑、孔洞工程等场所,还必须装设由独立自备电源(一般指自备发电机组)供电的应急照明。
(3)对于夜间影响行人和车辆安全通行的在建工程,如开挖的沟、槽、孔洞等,应在其邻边设置醒目的红色警戒照明。
对于夜间可能影响飞机及其它飞行器安全通行的高大机械设备或设施,如塔式起重机、外用电梯等,应在其顶端设置醒目的警戒照明。
(4)根据需要设置不受停电影响的保安照明。保安照明电源一般取之自备发电机组。
2.照明器的选择
(1)正常湿度(相对湿度≤75%)的一般场所,可选用普通开启式照明器。例如普通型灯泡、日光灯、碘钨灯、高压水银灯、钠灯等等。
(2)潮湿或特别潮湿(相对湿度75%)场所,属于触电危险场所,必须选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
(3)含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,属于触电危险一般场所,必须选用防尘型照明器,以防尘埃影响照明器安全发光。
(4)有爆炸和火灾危险的场所,例如存在大量可燃粉尘可燃气体、可燃液体、或者可燃固体等场所,亦属于触电危险场所。对这些危险场所应具体按危险场所等级选用适宜的防爆型照明器,详见现行国家标准《爆炸和火灾危险环境申力装置设计规范》(GB)。现举一个例子予以说明,假设火灾危险场所按上述国家标准规定,属于火灾危险区域具有固体状可燃物质,而且在数量和配置上属于能引起火灾危险的环境,按该规范规定,照明灯具的防护结构应为IP2X级。
(5)存在较强振动的场所,例如在道或大型孔洞内采用盾构机等大型施工机械施工的现场照明,因为这种施工现场一般具有较为强烈的振动,所以必须按规定选用防振型照明器。
(6)有酸碱等强腐蚀介质场所,由于这些强腐蚀介质对灯具的电气结构和绝缘结构均有强烈的腐蚀作用,易于引发电接触不良或绝缘损坏,甚至灯头过热或短路烧毁,所以必须选用耐酸碱型照明器。
3.照明供电选择
①一般场所,照明供电电压宜为V,即可选用额定电压为V的照明器。
②隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于规定2.5m等较易触电的场所,照明电源电压不应大于36V。
③潮湿和易于触及带电体的触电危险场所,照明电源电压不得大于24V。
④特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器等触电高度危险场所,照明电源电压不得大于12V。
⑤行灯电压不得大于36V。
⑥照明电压偏移值最高为额定电压的-10%~5%。
4.照明装置的设置
(1)安装高度:一般V灯具室外不低于3m,室内不低于2.5m;碘钨灯及其它金属卤化物灯安装高度宜在3m以上。工地已不允许使用碘钨灯。
(2)安装接线:螺口灯头的中心触头应与相线连接,螺口应与零线(连接:碘钨灯及其它金属卤化物灯的灯线应固定在专用接线柱上;灯具的内接线必须牢固,外接线必须做可靠的防水绝缘包扎。